三菱PLC使用DRVA控制步进电机时,为什么不能反转呢?
上一主题
下一主题
恋恋萍
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
116 点
下载积分:
274 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2016-03-21
最后登录:
2024-01-09
查看恋恋萍的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-20 09:51
全看
|
小
中
大
三菱PLC使用DRVA控制步进电机时,前面都可以正常运行,但是到了要反转的时候,Y4不得电,但是电机还是正转,不能实现反转,为什么呢?
分享
whwanghu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
862 点
下载积分:
37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间:
2014-02-11
最后登录:
2024-05-26
查看whwanghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-20 16:18
全看
|
小
中
大
伺服电机跟步进电机是不一样的,步进只能 有方向才行,只走相对,不能绝对。
楼主留言:
手册上说是可以的呢
分享
whwanghu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
862 点
下载积分:
37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间:
2014-02-11
最后登录:
2024-05-26
查看whwanghu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-05-23 10:14
全看
|
小
中
大
用相对指令,输入负值试试能反转不。要还不行,就可能plc有毛病了。你说的对,绝对指令也可以的。