liuzhentong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2011-02-22
最后登录: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-16 14:56
输入信号限位 上下限位 已设正逻辑    通过GX Works2软件手动操作老是报警104 105!!!!!!!!!!   找不到原因了  请教大家   谢谢
广州、荣开
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2011-02-28
最后登录: 2021-05-23
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-19 14:25
逻辑信号反了吧,,,
珠三角、工业机器人群54046672