请教论坛的各位大神们,两线直流24V的,电流输出4-20 mA的压力变送器,和三菱FX2N-4AD模拟量模块的接线图。三菱官方的说法是必需用三线,两线不能用,真是这样吗?从网上找的一接线图,大神们帮忙看看,能行吗?如些接线,接了个24V电压进去,会不会烧坏模块?
[attachment=147534]
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2014-09-10
最后登录: 2024-12-20
查看testfish的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-13 23:20
转换成电压信号可行吗?如果可以,串个250欧姆电阻进去,采集 250欧姆电阻两端电压。 0—100% 对应 1---5V