cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2024-12-09
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-13 22:34
请教论坛的各位大神们,两线直流24V的,电流输出4-20 mA的压力变送器,和三菱FX2N-4AD模拟量模块的接线图。三菱官方的说法是必需用三线,两线不能用,真是这样吗?从网上找的一接线图,大神们帮忙看看,能行吗?如些接线,接了个24V电压进去,会不会烧坏模块?
[attachment=147534]
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-14 20:18
24V电压没问题,接线方法也没问题,电流输入接3根线,I+ 与 V+短接;电压输入只接2根线,并且一般需要并一个电容
学无止境