三菱FX2N-4AD模块和两线DC24V压力变送器(输出4-20mA)如何接线?
上一主题
下一主题
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2023-10-18
查看cyh37017的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-13 22:34
全看
|
小
中
大
请教论坛的各位大神们,两线直流24V的,电流输出4-20 mA的压力变送器,和三菱FX2N-4AD模拟量模块的接线图。三菱官方的说法是必需用三线,两线不能用,真是这样吗?从网上找的一接线图,大神们帮忙看看,能行吗?如些接线,接了个24V电压进去,会不会烧坏模块?
[attachment=147534]
分享
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2023-10-18
查看cyh37017的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-13 22:38
全看
|
小
中
大
三菱400说4AD模块最高只能承受DC15V电压
分享
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2023-10-18
查看cyh37017的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-06-26 21:57
全看
|
小
中
大
感 谢各位耐心解答,已试验,非常好用!