qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-13 17:18
N:N网络是不是可以任意8个FXPLC型号进行N:N只是模式有限制。  就比如第一个PLC是FX1N第二个PLC是 FX1S  第三个是FX2N PLC  第四个是FX3U  PLC这样吗?                      还有就是:并联链接是不是必须要相同的两个型号  FX PLC才可以通讯   比如两个 FX1N与FX1N     FX3U与FX3U  是不是这样啊     小弟在此先谢谢 各位好心人的解答。。。。。。。。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-13 18:07
N:N 普通模式可以不同PLC,只要都是FX1S,1N,2N,3S,3G,3U其中一种就行。

并联,也就是1:1要相同PLC
楼主留言:
谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水