q854299
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 171 点
下载积分: 722 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-06-11
最后登录: 2021-06-18
查看q854299的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-13 12:00
之前在参数里设置了参数只要有定位指令就CR清除滞留脉冲,但是不起作用,
加上设备的精度要求较高,1丝~2丝之间,滞留过大很大影响了定位位置。不
知道是否还有其他办法进行清除
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-13 16:58
应该去考虑滞留脉冲产生的原因,然后尽可能排除
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司