huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 937 个
工控威望: 523 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2007-07-18
最后登录: 2024-12-01
查看huangjiahong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-09 19:17
多个变频器(或不同品牌)采用继电器输出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示运行控制信号的公共端,"STF"和"FWD"表示正转控制端子。
请教熟悉变频器电路的高手:假设确定公共端都是DC24V的负极(或正极),这样的接法是否可行?
有你的帮助!我的学识更进步
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-12 11:49
完全可以的,这在电子技术中叫信号共地,用GND标记。不管是PLC,工控机,变频器,或其他的,如果信号对地接通,都是可以共地的