多个变频器(或不同品牌)采用继电器输出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示运行控制信号的公共端,"STF"和"FWD"表示正转控制端子。
请教熟悉变频器电路的高手:假设确定公共端都是DC24V的负极(或正极),这样的接法是否可行?
有你的帮助!我的学识更进步
分享
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1593 点
下载积分:
3462 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-12-16
查看建控电的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-09 21:33
全看
|
小
中
大
可以的。通常都是低电频有效。你可以COM和运转信号连,如果COM和0V连的话,运转信号接低电频,电机也会运转的。