huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 939 个
工控威望: 523 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2007-07-18
最后登录: 2024-11-17
查看huangjiahong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-09 19:17
多个变频器(或不同品牌)采用继电器输出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示运行控制信号的公共端,"STF"和"FWD"表示正转控制端子。
请教熟悉变频器电路的高手:假设确定公共端都是DC24V的负极(或正极),这样的接法是否可行?
有你的帮助!我的学识更进步
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-09 21:33
可以的。通常都是低电频有效。你可以COM和运转信号连,如果COM和0V连的话,运转信号接低电频,电机也会运转的。
不知道你是不是这个意思!