4-20mA信号转化为实际值,显示在人机界面上
上一主题
下一主题
chengchao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
113 点
下载积分:
623 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2016-03-22
最后登录:
2019-01-30
查看chengchao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-09 14:54
全看
|
小
中
大
[attachment=147370]
如图。这样一个雷达料位计, 要经过数据转换写到PLC中,请大神指导怎么转化,谢谢
分享
kaixinxiaogg
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
128 点
下载积分:
2981 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2015-09-30
最后登录:
2019-03-12
查看kaixinxiaogg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-09 16:09
全看
|
小
中
大
西门子200 4-20mA对应的码值为4600-32000可以编程做一个计算得出,也可以使用库文件scale转换。
300的话 有功能块fc105 fc106
附件:
scale.zip
(21 K) 下载次数:21
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错