楼主  发表于: 2016-05-08 17:21
大神们,我厂里有一台11kw的电机,我看图纸上给出的连接方式是星三角,而且将电机设为高速低速,也就是星型启动的时候电机是高速,三角型启动的时候是低速,并不是星三角降压启动。然后有一个丹佛斯FC360变频器也是11KW的用来变频调速,当三角型也就是低速启动的时候,电机运行正常,变频器也正常,可一旦切换到高速启动的时候,就提示过流报警了,设的额定电流是23A,变频器上显示到了31A,加减速时间我都设在了20秒,我想问一下,这种情况是不是因为变频器参数设置不当引起的?如果是的话变频器应该怎么设置,还应该设置什么参数?求大神指导啊!今天加班搞了一天没弄明白!
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-26 08:53
YY/Δ电机名牌应该是这样标的,双星型/三角形双速电机,接线一定要搞清楚的。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-26 08:57
[attachment=147940]