楼主  发表于: 2016-05-08 17:21
大神们,我厂里有一台11kw的电机,我看图纸上给出的连接方式是星三角,而且将电机设为高速低速,也就是星型启动的时候电机是高速,三角型启动的时候是低速,并不是星三角降压启动。然后有一个丹佛斯FC360变频器也是11KW的用来变频调速,当三角型也就是低速启动的时候,电机运行正常,变频器也正常,可一旦切换到高速启动的时候,就提示过流报警了,设的额定电流是23A,变频器上显示到了31A,加减速时间我都设在了20秒,我想问一下,这种情况是不是因为变频器参数设置不当引起的?如果是的话变频器应该怎么设置,还应该设置什么参数?求大神指导啊!今天加班搞了一天没弄明白!
ajiang_th
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 330 点
下载积分: 13737 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-09 10:00
真是多此一举,用了变频器还要用双速电机来切换速度,变频器你要多少个速度,多高速都可以做到。还要那个什么那么简单的双速切换来干什么,我们都知道电机在励磁不足长期工作的情况下是会烧毁电机的。所以,降压启动也要求时间不要过长的,那你准备长期用来使用的话,不要说变频器调整有点难,那如果硬要这样用那你就准备修电机好了。变频器并不是无法按照你的方式来使用,因为,丹佛斯FC360变频器属于高性能变频器,他在矢量模式工作的情况下他每次工作都要对负载进行自动测量的,以便于对我们给定的电机参数作一个准确的数学控制模型参数,以调整变频器的输出方式,所以,你改变了电机的接线方式变频器的输出方式也在改变,但你设定的过流参数没有改变,所以变频会跳过载或过流了。如果你硬要这样用的话,最简单的方法就是把控制模改成V/F控制模式了,如果相对安全点的方式的话,就是用变频器的控制端子来控制一下,在切换速度的同时切换一下过载电流。