一直用三菱的,现在转学西门子,想请教西门子的那种寄存器和三菱的辅助继电器( M )用法一样的,谢谢
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-08 09:39
全看
|
小
中
大
西门子中的M和三菱对应,但是,西门子仅支持:
8位的字节存储,例如K2M0,西门子中表达为MB0
16位的字存储,例如K4M0,西门子中表达为MW0
32位的双字存储,例如K8M0,西门子中表达为MD0
至于三菱中的4位,12位,20位,24位,28位,K1M0,K3M0,K5M0,K6M0,K7M0这样的用法是不支持的。