用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX5U PLC以太网通讯
上一主题
下一主题
wangyan1019
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangyan1019的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-07 22:34
全看
|
小
中
大
将FX5U CPU参数设置成了禁止与MELSOFT直接连接,导致PLC与电脑不能通过以太网直接连接。如何将PC于PLC通讯?试过通过GS2107 HMI透明传输,但是连接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,软件版本的问题吗?
分享
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
170 个
工控威望:
329 点
下载积分:
1523 分
在线时间: 217(小时)
注册时间:
2013-04-24
最后登录:
2024-10-29
查看四海明的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-08 11:35
全看
|
小
中
大
触摸屏的IP地址和PLC的IP地址设置同一网段,触摸屏站号置2,PLC不要设置禁止与MELSOFT连接。就OK了,
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wangyan1019) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX5U PLC以太网通讯
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问