将FX5U CPU参数设置成了禁止与MELSOFT直接连接,导致PLC与电脑不能通过以太网直接连接。如何将PC于PLC通讯?试过通过GS2107 HMI透明传输,但是连接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,软件版本的问题吗?
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2013-04-24
最后登录: 2024-12-06
查看四海明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-08 11:35
触摸屏的IP地址和PLC的IP地址设置同一网段,触摸屏站号置2,PLC不要设置禁止与MELSOFT连接。就OK了,