将FX5U CPU参数设置成了禁止与MELSOFT直接连接,导致PLC与电脑不能通过以太网直接连接。如何将PC于PLC通讯?试过通过GS2107 HMI透明传输,但是连接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,软件版本的问题吗?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-28
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-07 23:21
全看
|
小
中
大
使用GS2107透明传送应该是可以的。我曾经试过。
建议:
1、触摸屏软件可以尝试用 GT Designer3 Version 1.151H
2、注意先把触摸屏搞得能连接上,比如触摸屏可以访问FX5U的地址比如SM400 SM8000等。连接成功了再尝试透明传送的设置。