用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX5U PLC以太网通讯
上一主题
下一主题
wangyan1019
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangyan1019的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-07 22:34
全看
|
小
中
大
将FX5U CPU参数设置成了禁止与MELSOFT直接连接,导致PLC与电脑不能通过以太网直接连接。如何将PC于PLC通讯?试过通过GS2107 HMI透明传输,但是连接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,软件版本的问题吗?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8548 点
下载积分:
16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-14
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-07 23:21
全看
|
小
中
大
使用GS2107透明传送应该是可以的。我曾经试过。
建议:
1、触摸屏软件可以尝试用 GT Designer3 Version 1.151H
2、注意先把触摸屏搞得能连接上,比如触摸屏可以访问FX5U的地址比如SM400 SM8000等。连接成功了再尝试透明传送的设置。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(xszong) 好贴好贴!
下载积分:+1(wangyan1019) 真诚感谢!
下载积分:+1(catfree) 真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX5U PLC以太网通讯
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问