用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
基恩士KV-16DT脉冲输出不正常
上一主题
下一主题
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-12-23
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-07 22:25
全看
|
小
中
大
接手台设备使用基恩士KV-16DT发送给伺服驱动器脉冲,是伺服寸动正转,寸动逆转,单次送料。
但是出现寸动正转,寸动逆转能够正常发送脉冲,但是单次设定长度后无法发送脉冲。
由于基恩士接触很少,无法判断此故障出在哪个位置。
注:图片中R1700线圈只有这一个,并无其它置位和复位指令。
[attachment=147333]
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-12-23
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-07 23:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼haomaiggq于2016-05-07 23:09发表的 :
r1700作用?可否换个其它点试试,看结果一样吗?
R1700作用是使下面条件接通,以下是都是R1700常开和常闭接点。
已更换其它的但是都无法动作。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-12-23
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-05-11 13:47
全看
|
小
中
大
感谢各位的支持,问题已找到。
日本人在写程序时在OUT R1700后面写了DIFU R1700指令。
导致程序只运行DIFU R1700不运行OUT R1700
典型的双线圈错误。但是在程序转换后确不显示错误。
另外此程序以前也能正常运行。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
基恩士KV-16DT脉冲输出不正常
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问