雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-23
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-07 22:25
接手台设备使用基恩士KV-16DT发送给伺服驱动器脉冲,是伺服寸动正转,寸动逆转,单次送料。
但是出现寸动正转,寸动逆转能够正常发送脉冲,但是单次设定长度后无法发送脉冲。
由于基恩士接触很少,无法判断此故障出在哪个位置。
注:图片中R1700线圈只有这一个,并无其它置位和复位指令。
[attachment=147333]
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-23
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-07 23:13
引用
引用第1楼haomaiggq于2016-05-07 23:09发表的  :
r1700作用?可否换个其它点试试,看结果一样吗?

R1700作用是使下面条件接通,以下是都是R1700常开和常闭接点。
已更换其它的但是都无法动作。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-23
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-11 13:47
感谢各位的支持,问题已找到。
日本人在写程序时在OUT   R1700后面写了DIFU   R1700指令。
导致程序只运行DIFU R1700不运行OUT  R1700
典型的双线圈错误。但是在程序转换后确不显示错误。
另外此程序以前也能正常运行。