如截图,触摸屏走modbus控制变频器的,用威伦宏指令怎么写?大侠们该出手时就出手
子童
那年我姓张
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 691 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-08-05
查看子童的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-08 18:03
问题已经解决,用西门子200PLC,控制变频器地址是1,连续写入32个位,写入数据是16#047C,用威纶触摸屏不用跟PLC一样,触摸屏控制时是50000,写入16#047C就可以启动变频器了
子童
那年我姓张
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 691 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-08-05
查看子童的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-08 19:49
就是这份了