盼盼巩
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 133 点
下载积分: 654 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-03-23
最后登录: 2019-03-30
查看盼盼巩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-06 16:00
                          在自动模式下,动作正常,手动模式下,举例  一开关控制气缸动作,按下开关时 ,输入点灯亮,开关控制的相应的Y输出点一闪一闪,并不是常亮,电磁阀正常,是此触点问题还是PLC问题,程序正常。帮忙解答,谢谢!!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-09 05:13
手动模式下亮一次,除非你手动是置位按钮,触点一直有电,才一直亮
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.