各位大师,我使用了一批安川伺服驱动,100w的,现在的问题是散热的风机经常坏,风机一坏,驱动就报警,设备就要停下来就造成损失,现在很头疼,联系了供货商,说可以不用风扇(主要功率小)把风扇的信号线短接处理,但就是不告诉我怎么短接,我想请问论坛里的师傅们,你们处理过这样的问题吗,另外我想知道风扇给伺服的是什么信号。电压信号、脉冲信号还是开关量信号。如果不是脉冲信号的话我就自己短接。
分享
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
173 个
工控威望:
449 点
下载积分:
28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间:
2008-05-18
最后登录:
2024-09-11
查看我心飞翔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-06 11:34
全看
|
小
中
大
风扇的黑色线与黄色线短接。
分享
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
173 个
工控威望:
449 点
下载积分:
28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间:
2008-05-18
最后登录:
2024-09-11
查看我心飞翔的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-05-06 18:26
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼多晶铸锭于2016-05-06 11:49发表的 :
2楼师傅改过
前几天就改过,一下子没找到3线的DC24V风扇,就拿2线的用了。风扇坏了记得是跳7AB