用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
安川伺服散热风机故障
上一主题
下一主题
多晶铸锭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
265 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2012-10-23
最后登录:
2022-03-30
查看多晶铸锭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-06 11:15
全看
|
小
中
大
各位大师,我使用了一批安川伺服驱动,100w的,现在的问题是散热的风机经常坏,风机一坏,驱动就报警,设备就要停下来就造成损失,现在很头疼,联系了供货商,说可以不用风扇(主要功率小)把风扇的信号线短接处理,但就是不告诉我怎么短接,我想请问论坛里的师傅们,你们处理过这样的问题吗,另外我想知道风扇给伺服的是什么信号。电压信号、脉冲信号还是开关量信号。如果不是脉冲信号的话我就自己短接。
分享
多晶铸锭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
265 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2012-10-23
最后登录:
2022-03-30
查看多晶铸锭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-06 11:49
全看
|
小
中
大
2楼师傅改过
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
安川伺服散热风机故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问