我最近在做一个小项目,有个小问题,想请教大家。
上一主题
下一主题
1340718986
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
201 点
下载积分:
1109 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2012-12-16
最后登录:
2022-05-21
查看1340718986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-04 23:39
全看
|
小
中
大
用伺服控制的,伺服前进时,速度太快,等到PLC扫描到时,但是伺服已经超过了停止伺服那个接近开关了,请问一下大家,有什么办法可以解决。
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-05 08:53
全看
|
小
中
大
用加減速
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-05-06 11:35
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼1340718986于2016-05-05 18:07发表的 :
这个怎么弄啊,我是用三菱PLC的
為QD75PN4 伺服定位模組摘錄
參考一下
附件:
QD75P4N.pdf
(364 K) 下载次数:26
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错