zhoukai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 593 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2016-04-30
最后登录: 2016-06-22
查看zhoukai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-04 19:43
a b z三项是要接i0.0 0.1 0.2口吗  然后一个接地一个接M  这样接线对吗 求大神指导  
工控隐者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 873 点
下载积分: 304 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2016-05-01
最后登录: 2024-12-13
查看工控隐者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-05 06:35
5根线的分别是A/B/Z,加两根24V电源线;5根的是增量省线式的编码器电缆,包含共地传输的正交编码、电机零点和电源线,扇区霍尔信号与ABZ共用,上电时短时被UVW占用。
A,B,Z需接到PLC的有高速计数功能的输入点上,进入编程软件的帮助菜单就能找到;网上针对西门子PLC的型号搜一下也行。