flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-12-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-04 08:51
客户现场有两个老型号的屏,  NT20S-ST121B-V3     NT620C-ST141B我想把它的程序上载到电脑上,现在通讯不上。
我用的线是自制的, 在公司读cqm1h是没问题的。 9针232接口。

问题:我的编程线,上面两个屏的接口也是232, 直接读屏连不上, 我把2角和3角对调一下,屏上怎么设置一下,谁有经验说一下。

西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
q625619293
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 139 点
下载积分: 455 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-05-06
最后登录: 2024-12-01
查看q625619293的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-04 11:47
PT-PC    2-2   3-3   4-8     5-7    9-5
q625619293
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 139 点
下载积分: 455 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-05-06
最后登录: 2024-12-01
查看q625619293的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-04 12:56
点击屏幕两脚,进入设定,选择上传