love_hasen
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 562 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-05-03
最后登录: 2017-11-22
查看love_hasen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-03 20:54
现在用的Q01UCPU及QD75MH2定位模块控制2轴伺服,放大器为j4的,但是好像QD75MH2定位模块不支持j4,现在需要在放大器参数里降级成j3,请问如何弄,在线等,各位大神
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31316 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-27
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-04 12:18
USB线连接到驱动器后,开始-----MELSOFT------MR Configurator 2------MR-J4(W)-B 模式更改------J3兼容模式