yanad09240
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 622 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-04-29
最后登录: 2018-12-01
查看yanad09240的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-03 15:30
三菱FX2N晶体管输出PLC如何与共阴极7段数码管相连
nimeiamm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2015-05-18
最后登录: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-03 15:39
共阴极7段数码管应该是5V电吧。要用5V电源给PLC输出供电,COM接5V+,共阴极接5V-,PLC输出Y接段数码的各阳极。应该是这样的。
nimeiamm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2015-05-18
最后登录: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-03 16:02
要晶体管源型输出的。
nimeiamm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2015-05-18
最后登录: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-03 17:52
FX2N-48MT-ESS就是源型的