楼主  发表于: 2016-05-03 11:38
现用一款Q02U CPU与MCGS人机进行通讯,发现通讯线一直发烫,现已进行以下排除,1.换线  2.换CPU 3.换人机界面 4.打得直流电压为23.9V,在波动范围内  ,仍然没有解除问题,请问各位大侠还有什么原因导致此类问题
xuxulaifeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 122 点
下载积分: 637 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-01-03
最后登录: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-04 14:31
已解决,扩展通信模块故障,估计导致CPU通信端口存在电压差,具体原理未知,与大家分享一下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 感谢分享!
    xuxulaifeng
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2015-01-03
    最后登录: 2024-02-04
    查看xuxulaifeng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-05-04 14:33
    另告知1楼,温度大概在80°左右,融化了标准线上的固定胶。