人机与PLC通讯线路发烫
上一主题
下一主题
xuxulaifeng
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
122 点
下载积分:
637 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2015-01-03
最后登录:
2024-02-04
查看xuxulaifeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-03 11:38
全看
|
小
中
大
现用一款Q02U CPU与MCGS人机进行通讯,发现通讯线一直发烫,现已进行以下排除,1.换线 2.换CPU 3.换人机界面 4.打得直流电压为23.9V,在波动范围内 ,仍然没有解除问题,请问各位大侠还有什么原因导致此类问题
分享
cwxok
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
1239 点
下载积分:
1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间:
2007-11-17
最后登录:
2024-11-19
查看cwxok的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-04 11:27
全看
|
小
中
大
昆仓通态的屏换成其它任何品牌就解决了