如题,总供电是三相380V的,总电源开关是带漏电保护的。系统中220V通过单相变压器,把380V转220V。
准备这样配置。求大神指点,这样三相电会不会不平衡。总断路器会不会跳啊?
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-22
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-03 20:47
全看
|
小
中
大
按楼主所说,不论如何连接、变压器负荷多大,只要电源能够提供的,都可以使用(除非你使用了需要零线的负载)。
3P带漏电保护断路器,只要你没有另带上需要零线的负载,不论你负载如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏电)。
因为三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。