建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-03 08:17
如题,总供电是三相380V的,总电源开关是带漏电保护的。系统中220V通过单相变压器,把380V转220V。
准备这样配置。求大神指点,这样三相电会不会不平衡。总断路器会不会跳啊?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-03 23:03
引用
引用第4楼老兔子于2016-05-03 20:47发表的  :
按楼主所说,不论如何连接、变压器负荷多大,只要电源能够提供的,都可以使用(除非你使用了需要零线的负载)。

3P带漏电保护断路器,只要你没有另带上需要零线的负载,不论你负载如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏电)。

因为三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。

谢谢指点,那我就准备买一个三相的塑壳断路器!买个单想变压器就好了,不考虑三相变压器了!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-03 23:04
引用
引用第2楼john42tw于2016-05-03 09:08发表的  :
1.220V用電量 > 总电源开关漏电保护  ---會
2.一般总电源开关是不带漏电保护的。
   漏电保护會用在分電開關。(多半用在與水有關,如水泵.....)
3.找三相380V轉單相220V特殊变压器。(問变压器廠商是否有此功能)

谢谢你的解答!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-03 23:05
引用
引用第5楼wisexdh于2016-05-03 20:51发表的  :
不会跳的,没问题!

谢谢你的解答!