用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
单相变压器可以接在三相电上吗?
上一主题
下一主题
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1592 点
下载积分:
3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-11-09
查看建控电的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-03 08:17
全看
|
小
中
大
如题,总供电是三相380V的,总电源开关是带漏电保护的。系统中220V通过单相变压器,把380V转220V。
准备这样配置。求大神指点,这样三相电会不会不平衡。总断路器会不会跳啊?
分享
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
349 点
下载积分:
1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-10-15
查看wisexdh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-03 20:51
全看
|
小
中
大
不会跳的,没问题!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
单相变压器可以接在三相电上吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问