各位师傅帮忙看下这图有没有错误 那个欧姆龙的中间继电器的线圈是220V的 请问这样连接会不会把辅助触点KA1-1和2-1烧掉吗???? 各位师傅帮忙解答下,
分享
yangguangfei
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
714 点
下载积分:
4036 分
在线时间: 321(小时)
注册时间:
2012-09-02
最后登录:
2024-11-04
查看yangguangfei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-29 15:46
全看
|
小
中
大
ka1运行指示,ka2监视有没有停止开关动作,停止指示。控制部分应该加故障保护,触点这样没问题