qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-28 20:56
各位师傅帮忙看下这图有没有错误  那个欧姆龙的中间继电器的线圈是220V的  请问这样连接会不会把辅助触点KA1-1和2-1烧掉吗????  各位师傅帮忙解答下,
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-28 21:32
  不知道楼主是做什么行业?触点只是带指示灯怎么烧掉呢。
  只要N线和L线没有短路,上面的线不用看,怎么接没事,最多电路不通而已。
  这个电路不知道做什么用的?如果单是做指示的话,KA2可以去掉。KA1带有常闭点,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/