各位大神,我用的FX1S类型PLC,将100ms定时器换成10ms定时器,在相同时间下,响应动作10ms的明显比100ms的慢很多,新人求解释,谢谢
分享
2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
374 点
下载积分:
1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-08-15
查看2003922的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-29 08:37
全看
|
小
中
大
因为你扫描周期太长了,虽然定时器是由晶振精确计算的,但是结果却是有程序处理的。如果时间到了而扫描周期滞后就会出现这样的情况。
楼主留言:
后来才知道,FX1S10ms定时器需将M8026置ON,才切换到10ms级别的,故同样时间,速度明显变慢