plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-28 08:47
我有个欧姆龙CP1L20点PLC与威伦屏6056I通信,用的是HOST LINK通信,PLC上我用的是选件版CP1W-CIF11485,通信正常,想在控制台达变频器,可是不能,台达变频器是485二线,我接上后没反应,那位大师能指导下,谢谢,如何把三者连接接在一起通信的
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-02 13:38
触摸屏有两个com口的,com1连接PLC用host-link,com2连接变频器用modbus。用触摸屏宏指令来传送数据。