plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-28 08:47
我有个欧姆龙CP1L20点PLC与威伦屏6056I通信,用的是HOST LINK通信,PLC上我用的是选件版CP1W-CIF11485,通信正常,想在控制台达变频器,可是不能,台达变频器是485二线,我接上后没反应,那位大师能指导下,谢谢,如何把三者连接接在一起通信的
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-28 16:52
大师们这三者之间通信要用什么协议,如何连接吗
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-29 18:50
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-30 13:43
关键我这PLC就一个端口,我用的是CP1W-CIF11485选件处版,一对一分别用不同协义可通信,三者一起我用mosbus RTU,通信就不行了,那位大师能说明一下,谢谢
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-30 16:54
PLC,变频器,威伦屏三个用485通信的
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-02 18:59
触摸屏里如何设置这二者通信参数呢
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-06 16:43
7楼大师能否给个范例让我学习下
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-31 16:45
三者之间通信今天试成功了