OMRON  CP1H-XA40DR-A+CP1W-TS102   PLC  ON/OFF温度控制例程(温度输入测量、显示、低于设定低温加热工作,达到设定高温加热停止)
谢谢各位师傅!
[ 此帖被windylj168在2016-04-28 15:31重新编辑 ]
ailove88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 187 点
下载积分: 713 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2014-04-14
最后登录: 2024-11-21
查看ailove88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-01 16:57
你这个在实际应用中 根本不可能把温度控制好,,温度不会趋于稳定会在上下有很大的波动,正确的做法的读取的温度 做PID运算 然后在用 大概是占空比指令把 输入ON OFF控制
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(windylj168) 感谢师傅指点,你说的我 ..
    ailove88
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 375(小时)
    注册时间: 2014-04-14
    最后登录: 2024-11-21
    查看ailove88的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-06-14 20:08
    官网有 示例的PID 控制程序 你可以看一下 ,我们用cp1h,或者cp1e,PIC  pid控制 可实现温度控制在0.1度,应用在橡胶硫化机上