汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 5346 点
下载积分: 21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-15
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-27 15:43
5000平米,6楼。34米高。变频器恒压供水,水泵的功率怎么选择啊?或者有计算方法也行。
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 10124 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2025-01-19
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-30 10:14
同意 3楼观点,34米高35米扬程肯定不行,建议使用50米扬程的水泵,决定了扬程后再决定在这个扬程下的水泵流量,最后得出水泵电机功率。根据水泵电机选择变频器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 好贴好贴!