  故障描述:公司目前使用的15部行车组成的龙门电镀线,在行走、提升过程中存在严重的卡顿情况,特别是行走出现卡顿造成行车挂具抖动明显
基本信息:PLC采用欧姆龙CS1H系列,通讯采用远端模块通讯,主站B7A22 从站 B7AS 。定位采用倍加福读码器 行走提升采用三菱变频器控制SEW电机

附行走、提升程序部分


现在问题一直存在,再次求助各位达人,若能提供有效解决方案,可现金悬赏,不食言哦

2016-5-5 补充描述:五一期间将11号车的动力、信号线抽出通过镀锌管穿管重新放线,行车到分线盒运行排线更换为双胶屏蔽线。目前设备运行方面此车卡顿频次和幅度下降。但是仍然存在。

2016-5-9补充描述:本周停机,准备将目前的主站B7A22 从站 B7AS, 改为主站CS1W-DRM21-V1 从DRT2系统AD16/OD16 通讯电缆DCA2-5C10

具体施工在本周六,希望这次是有效的

2016-5-20 有几天没有上来更新情况了。告诉大家一个好消息,通过改造,设备的干扰很好的被遏制了,没有对出现错误的输入信号。
[ 此帖被sbtdjz在2016-05-20 10:46重新编辑 ]
cyh6547
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 182 点
下载积分: 675 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2014-02-02
最后登录: 2024-08-17
查看cyh6547的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-06 16:07
倍加福读码器与PLC的通信有无报错
cyh6547
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 182 点
下载积分: 675 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2014-02-02
最后登录: 2024-08-17
查看cyh6547的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-06 16:09
倍加福读码器与PLC的通信方式是哪种?