1820485554
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 118 点
下载积分: 733 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-03-30
最后登录: 2018-11-27
查看1820485554的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-26 17:21
是这样的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脉冲) S-ON都接了,参数也是设置成位置控制模式下的指令脉冲方式;

在监视模式下D8140有计数,证明Y0口有发脉冲,但是安川伺服驱动器接收不到脉冲,电机不转;对了,脉冲输出口Y0一直在ON和OFF状态下快速切换,直到30000脉冲发完才停,这个现象说明什么?我真的走投无路了,请大神花几分钟时间帮忙;
z573203325
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 99 点
下载积分: 648 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-06-29
最后登录: 2018-07-18
查看z573203325的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-04 17:05
引用
引用第7楼彭万生于2016-04-26 19:32发表的  :
安川伺服,不是脉冲、方向、使能 都接上了,就可以正常运转的!还需要驱动器设置必要的对应参数!仔细看安川伺服使用手册!特别是位置控制模式下的参数设置!

楼上正解