是这样的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脉冲) S-ON都接了,参数也是设置成位置控制模式下的指令脉冲方式;

在监视模式下D8140有计数,证明Y0口有发脉冲,但是安川伺服驱动器接收不到脉冲,电机不转;对了,脉冲输出口Y0一直在ON和OFF状态下快速切换,直到30000脉冲发完才停,这个现象说明什么?我真的走投无路了,请大神花几分钟时间帮忙;
cjj3711
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2012-01-21
最后登录: 2024-11-21
查看cjj3711的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-26 21:17
伺服参数没设好,几代的?
s7代的:
pn000 0011 脉冲+方向
pn00b 0100 单向220v
pn20e 16777216 电子分子
pn210 1000 电子分母
pn50a 8170
pn50b 6548
cjj3711
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2012-01-21
最后登录: 2024-11-21
查看cjj3711的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-26 21:22
接线: 7 11脚 +24v
               8 脚  cp 串联电阻   2--3K
               12脚 cw  串联电阻   2--3K