西门子PLCS7-200,CPU226,连接EM231模块输入温度信号,用定时中断100ms采集一次温度,进行PID控制。
运行时用程序监控发现中断没有执行,图一调用中断程序网络,图二是中断程序的一部分,请教各位大神这是什么原因呢?
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2025-03-11
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-18 11:01
引用
引用第4楼sanlihu于2016-04-30 14:58发表的  :
中断开关用沿触发就行呀

正解,用开机脉冲或者边沿信号触发一次允许中断程序就可以了,另外检查一下中断事件号和中断时间的寄存器编号