求助各位:
    我有一台FX3UPLC因为编程口坏了,想扩展一个RS232-BD通信板下载程序,不知到要怎么设置求助各位高手指定谢谢!
    通信我的接线是   2接3  3接2   5接5    电脑USB转232已驱动好端口是COM3已选择是对的,就是下载程序通信部上求助大家了!谢谢!
xieyonhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2024-12-18
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-25 16:49
扩展的RS232通信板,通信触摸屏是可以的,但是和电脑通信下载程序报错通信不上。
原理用电脑USB转232,PLC扩展232下载程序应该是可以的,应该是那里设置有问题。
422通信232通信原理是一样的啊!