现场情况:西门子有3个plc312或314 ,每个距离20-30米,想把这三个plc 和一台上位机电脑连接交换数据,控制plc,与电脑距离300米,想用以太网
问题1,每个plc都得加一个343-1模块吗,,
问题2,,交换机必须用西门子的吗,用普通工业以太网交换机行吗?
问题3,用双绞线行吗还是得用光纤啊?
问题4,上位机用什么软件比较好,wincc 吗