测量温度,用K型热电偶及热电偶温度变送器,CPU连接EM231模拟量输入模块没有反应,模块左下角供电24V,温度变送器也连接了24V电源,未用端子RB、B+等也短接,请教各位大神这是什么原因呢?
十八皇子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 539 点
下载积分: 16590 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-03-28
最后登录: 2024-05-17
查看十八皇子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-17 16:49
接线有没有问题,变送器信号是有源还是无源,如果是电偶自带变送器信号输出需要串入电源。