大家好,我使用的是SMC   LEY系列40缸径的电缸步进的,行程30MM.导程4,说明书上为可使用触压力为562至1085   N。先在我的的使用方式为电缸推出顶住一个固定的产品,顶紧力为500N时,电缸停止推出并保持此位置,电缸程序为 见下图1    现问题为,电缸推出力只能达到100N左右(我在电缸顶出前端加了测力传感器)。就是推不动了,没有500N的力,也没有推到目标位置。  请有这方面的经验的给位不吝赐教    感谢!!!
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213818 分
在线时间: 3178(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-20
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-16 06:10
一个只有40缸径的电缸步进的,行程30MM.导程4,有那么大推力吗??是不是看错数字了?感觉你说的那推力加一位小数点才差不多