firyujian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 113 点
下载积分: 618 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2015-10-18
最后登录: 2024-08-14
查看firyujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-21 18:30
  买的是ALINKEY的128元的淘宝货 软件是SP9   天天PLC上下的 在xp系统上PLC 打在STOP上可以读取版本等信息 但是工作了就不能通信上了 在w7系统上打在STOP上连版本信息都没有 怎么回事  求师傅们说说 谢谢 新手 手里有设备上的程序 td200  一套 现在就是玩不转  楼下放图
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28475 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-02 21:55
本地站号冲突导致的,不知道你有没有注意到第一张图本地站是0,后面你说有WN7 的本地站是2与PLC 站号冲突。
楼主留言:
谢谢 好了
自动化单机,生产线,项目编程调试!