我是神仙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2015-08-29
最后登录: 2024-08-08
查看我是神仙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-21 11:22
一个泵是进水,一个泵是抽水,怎么用PID控制在设定水位高度
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-25 13:25
你應該是有一個泵要持續運轉
另一個是要補水或是排水

以進水來做PID的話排水持續運轉且進水量比排水量還大
先把進水泵用變頻器控制然後用DA做速度控制
液面回授信號當PV、設定值當SV然後控制進水泵浦轉速
當PV低於SV時高轉速,大於時停止或是低轉速
等PID參數都設定好了就能維持水面高度也就是進水=排水

排水的話則反之

只是單純啟動,停止那你就用浮球還比較省事