一个泵是进水,一个泵是抽水,怎么用PID控制在设定水位高度
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-25
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-30 12:18
要么调节泵的速度,要么就调节阀门的开度,使用PID来控制泵的开停没有什么多大效果,还不如用浮球控制.