我是神仙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2015-08-29
最后登录: 2024-08-08
查看我是神仙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-21 11:22
一个泵是进水,一个泵是抽水,怎么用PID控制在设定水位高度
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-30 12:18
要么调节泵的速度,要么就调节阀门的开度,使用PID来控制泵的开停没有什么多大效果,还不如用浮球控制.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/