楼主  发表于: 2016-04-21 09:20
确切的说,是第一次做电热管控制。
4条22KW,380V的发热管,还没看到货呢。

有以下问题:
1. 根据网上的计算方法,单条电热管的电流是33A,对吗?
2. 选用3相,40A的SSR,应该没问题吧。
3. SSR是就这样装在电箱内,还是要加散热器?
4. 貌似电热管也有星型和三角形接法?普通应用,应该用三角形吧?
5. 最后,如果可以的话,推荐几个国产的SSD品牌?

谢谢大家!
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1557 个
工控威望: 4558 点
下载积分: 7543 分
在线时间: 672(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-11-13
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-22 08:17
1;33A应该是4根电压是220V、总功率是22KW的发热管星型接法的电流。
2;楼主的表述让人理解认为是功率是22KW,电压380V的发热管。电流应该是58A。
3;功率这么大可以考虑选择使用SCR(电力调整器)
4;SSR可以考虑三菱、阳明。
5;国产的有希曼顿(他家好像只有单相的,客户使用过)
[ 此帖被dmh在2016-04-22 08:31重新编辑 ]