确切的说,是第一次做电热管控制。
4条22KW,380V的发热管,还没看到货呢。

有以下问题:
1. 根据网上的计算方法,单条电热管的电流是33A,对吗?
2. 选用3相,40A的SSR,应该没问题吧。
3. SSR是就这样装在电箱内,还是要加散热器?
4. 貌似电热管也有星型和三角形接法?普通应用,应该用三角形吧?
5. 最后,如果可以的话,推荐几个国产的SSD品牌?

谢谢大家!
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-12-20
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-22 20:35
一定注意,留足够余量,额定电流值是在25度是的电流。
温度上升时,负载能力急剧下降,